松下空调3匹机,开机40分钟,定时灯亮保护停机

[复制链接]
发表于 2016-6-11 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修论坛,与同行畅聊维修技术,享更多维修论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
松下空调3匹机,开机40分钟,定时灯亮保护停机,是什么问题???
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-12 14:50:07 | 显示全部楼层
看传感器。是否有的不良。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 21:56:45 | 显示全部楼层
关键点,压缩机烫吗?
接下来外机的高低压保护开关都接上了嘛?
传感器问题可能性不大!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 00:06:13 | 显示全部楼层
“定时灯亮”取消定时!看制冷情况,清洗外机散热网,风机运转正常吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-4 12:21:02 | 显示全部楼层
测下雪种是不是不够压力,换下主机启动电容
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-23 23:18:54 | 显示全部楼层
是什么型号的空调。温度传感器或电路板几率大一点。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 17:34:38 | 显示全部楼层
维修工在现场才能查找到真正的原因,用户问了也没用,即使告诉你估计是什么坏了,你也不知道怎样测量和判断好与坏,该给人家赚的还是省不到