空调型号:FDY200KMY1L
故障现象:线控器显示E4,停机。在线控器上关闭空调,然后再开启,空调正常运转,但不知运转多久(数天或数小时)故障重发。

第一步:通知维保师傅来现场检查。

第二步:先断开室内机、室外机电源,再开机,运转正常。打开室外机,测量低压为0.5,师傅说正常。初步判断是压力开关有问题,说处理起来还很麻烦:排冷媒,换压力开关,抽真空,再充冷媒。然后回去准备东西去了。

第三步:我等了几天,师傅没空。我查了资料,收获不小。可惜不能传图,打字又费劲。

后面我会回帖报告进展。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-8 16:20:13 | 显示全部楼层
第一次来,试一下论坛风格。

网上查到:E4,低压开关动作。有4个可能:
1)低压过低;
2)低压传感器故障;
3)室外机P板故障;
4)忘记开截止阀。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-8 16:21:19 | 显示全部楼层
不能贴图真的很不方便呐

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
会心一笑 + 2 现在开始,您可以贴图了。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-8 16:31:53 | 显示全部楼层
维修步骤3步,网上抄的:
1)检查截止阀是否打开。(我要批评大金了,那是该打开还是不该打开?)
2)测压力和电压,根据公式判断低压传感器是否正常。(原文太啰嗦,简写了。找不到公式,在本站找到低压公式:PL=0.57V-0.28 不知能不能用)
3)如果2)也正常,检查P板压力如果也正常,表示压力低,检查高压变低的原因即可。(原文看不懂,非常狐疑。)
打印出来了。等维保师傅来了,给他看看再动手。

端午节以后再续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-8 16:32:29 | 显示全部楼层
飞龙余驾F 发表于 2016-6-8 16:31
维修步骤3步,网上抄的:
1)检查截止阀是否打开。(我要批评大金了,那是该打开还是不该打开?)
2)测 ...

话说这个威望值怎么快速提高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 22:57:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

家电维修技术论坛

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-8 )  

GMT+8, 2017-5-24 19:51 , Processed in 0.097947 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.cc | 联系 QQ:8794149 | 官方网址:www.jdwx.cc

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-8 鄂公网安备42010602000466号

快速回复 返回顶部 返回列表